建筑设计防火规范重点条文总结干货分享,采用的是建筑设计防火规范GB-(年版)的规范条文。

实战建筑培训

5.1建筑分类和耐火等级

1.住宅建筑:

一类高层:建筑高度大于54m的住宅建筑

二类高层:建筑高度大于27m,不大于54m的住宅建筑

多层:建筑高度不大于27m的住宅建筑

2.公共建筑:

一类高层:建筑高度大于50m的公共建筑

二类高层:建筑高度大于24m,不大于50m的公共建筑

多层:建筑高度不大于24的公共建筑

5.2总平面布局

民用建筑之间的防火间距:

一、二级耐火等级建筑:

高层与高层之间是13m

高层与多层之间是9m

多层与多层之间是6m

5.3防火分区和层数

防火分区最大允许建筑面积:

一、二级耐火等级建筑:

高层建筑:m2

多层建筑:m2

地下建筑:m2

备注:当建筑内设置自动灭火系统时,面积增加一倍。

5.4平面布置:

一、二级耐火等级建筑:

5.4.3商店建筑、展览建筑,营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。

5.4.4儿童活动场所,不应设置在地下或半地下,应布置在建筑首层、二层或三层。

5.4.4医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。

5.4.7剧场、电影院、礼堂,设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。

观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于m2

5.4.8建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。确需布置在建筑的其他楼层时,应符合下列规定:

1一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于m2;

2设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。

5.4.9歌舞娱乐放映游艺场所

1不应布置在地下二层及以下楼层;

2宜布置在建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;

3不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;

5确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于m2

5.4.12燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位

5.4.13布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:

1宜布置在首层或地下一、二层。

2不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

5.5安全疏散和避难

5.5.8公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个

5.5.25住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:

1建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

2建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

3建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。

5.5.26建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。