股动脉损伤

首页 » 常识 » 常识 » 两个不同的建筑高度计算标准
TUhjnbcbe - 2025/6/12 2:14:00

建筑高度可以确定建筑属于多层建筑、高层建筑、还是超高层建筑,也与建筑是否需要设置自动灭火系统、消防电梯、避难层以及选择最低耐火等级等息息相关。消防设施在一级注册消防工程师考试中也经常出现需要计算建筑高度的真题。然而两个强制性标准对于建筑高度的计算方法不一致,具体如下:

GB-(版)《建筑设计防火规范》是建筑防火的重要的标准,其在附录A中规定建筑高度计算方法如下:

A.0.1建筑高度的计算应符合下列规定:

1建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。

2建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。

3同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。

4对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。

5局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。

6对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。

GB-《民用建筑通用规范》作为全文强制执行的最新发布标准,其与GB-(版)《建筑设计防火规范》相比,高度计算方法的差异在于:

1、平屋面是从女儿墙顶点高度开始计算,而不是建规的屋面面层。

2、机场周边、名胜古迹等3.2.4和3.2.5规定的特殊建筑,按建筑物最高点计算。

3、没有建规中对于住宅建筑不计入高度的情形描述(设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分)

如果是消防设计、消防工程师考试,当然还是得以GB-(版)《建筑设计防火规范》为准。

1
查看完整版本: 两个不同的建筑高度计算标准