近日新闻播报,每日确诊人数还在攀升。在一些城市,这个“续费式”的假期又被延长了
船船提醒大家:宅家时,除了兼顾好学习和病毒防护外还要注意下自己的体重哦!好啦,言归正传,防火分隔构件是对建筑物进行防火分区划分的主要建筑构件,在消防考试中是重要的考察部分。今天船船给大家汇总了防火分隔构件的主要考点,广大一消考生快来接单吧!
一、知识点汇总
二、习题部分
1.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB的规定,下列做法符合要求的是()。
A.某醋酸乙烯厂房防火墙的耐火极限为3.0h
B.某面粉厂的碾磨车间防火墙的恼火极限为3.0h
C.某医用防护服生产车间防火墙的耐火极限为3.0h
D.某大米仓库的防火墙耐火极限为3.0h
C,选项A是甲类厂房,选项B是乙类厂房,选项C是丙类厂房,选项D是丙类仓库。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。其他部位的防火墙耐火极限不低于3.00h。因此本题只有C选项符合要求,本题选C。
2.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB的规定,下列做法不符合要求的是()。
A.某建筑高度m的综合建筑,其楼板的耐火极限为2.0h
B.某住宅建筑,建筑高度60m,首层为商业服务网点,该建筑的楼板耐火极限均为1.5h
C.某医院门诊楼首层的消防控制室,采用耐火极限2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔
D.某商业建筑,建筑高度52m,设有屋顶停车场,该建筑的楼板耐火极限均为1.5h
D,根据《建筑设计防火规范》GB-(年版)5.1.4建筑高度大于m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。选项A符合要求;5.4.11设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h得不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。选项B符合要求;6.2.7附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。选项C符合要求;根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB-5.1.6汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定:2设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h得不燃性楼板分隔;选项D不符合要求;故本题选D。
3.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB的规定,下列说法不正确的是()。
A.某商场由于条件限制,采用耐火极限3.0h的防火卷帘进行防火分区分隔
B.防火门设置在建筑变形缝附近时,应设置在楼层较少的一侧
C.常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能
D.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料
B,根据《建筑设计防火规范》GB-(年版)5.3.3防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时,应符合本规范第6.5.3条的规定。6.5.3防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:3除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。选项A正确;6.5.1防火门的设置应符合下列规定:1设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。5设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。选项B错误、C正确;9.3.13防火阀的设置应符合下列规定:3在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;选项D正确;故本题选B。
以上习题大家都答对了吗?如果您对答案解析还有不清楚的地方,欢迎大家在评论区给船船留言!