今天就为大家讲解一下年建筑防排烟风管新的耐火极限技术标准:

根据"国际防火协会NFPA"的火灾统计数据,在火灾事故中因结构破坏致死比例为5%,真接被火烧死比例20%,而被有毒烟气薰导致死亡比例高达75%!

为了有效降低火灾所带来的烟气危害,必须要做到以下两点:

1.首先保证防、排烟系统持续有效的工作时间(至少大于人员疏散的时间)。

2.保证风管具有一定耐火极限是排烟系统持续工作的必要基础。因此我们国家在-11-20最新发布的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB-中对耐火极限提出了明确的要求:

3.对于送风管道、排烟管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。本条为强制性条文,必须严格执行。

4.为避免火灾中火和烟气通过排烟管道蔓延规定本条。对于管道的耐火极限的判定必须按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。

《关于建筑防排烟系统新规范》

GB-

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB-规范的推出,对所有防排烟风管提出了耐火时限要求,传统的铁皮风管需要防火保护。原文对防排烟管道的耐火极限要求摘抄如下:

机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

1、竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.0h。

2、水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.5h。

3、机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。

4、排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

5、排烟管道机器连接部件应能在C时连续30min保证其结构完整性。

6、竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h。

7、水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.5h。当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限小应小于0.1H。

8、设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.0h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。

9,除地上建筑的走道或建筑面积小于m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。

10,补风管道耐火极限不应低于0.5h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.5h。

《建筑设计防火规范》

GB16-

《建筑设计防火规范》GB16-(年版)对防排烟管道耐火极限的要求:

风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火,风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。(楼梯间和前室隔墙:2.0h;楼板:1.5h.1.0h;通风空调机房、变配电室、消防控制室,隔墙:2.0h防火墙:3.0h.)

总结如下表

对于管道的耐火级解的判定必频按用《通风管道耐火试验方法》GB/T的测试方法。当配火完整性和隔热性同时达到时。方能视作符合登求。

耐火國Rfreresistancerating不仅对材料本身的不愿性作出了规定。对材料构成的系统培构性。完整性和隔防性也提出了明确要求

耐火极限fireresistancerating;在标准耐火试验条件下.建筑构性.配件或結构从受到火的作用时起,至失去承数能力。完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。

规范GB-《建筑防排烟技术标准》的出台与实施,推动了耐火风管将近亿市场的蓬勃发展。国家强制规范要求,又涉及到人民群众及建筑的安全性,因此各地政府交通枢纽、公共建筑、商业广场等纷纷按照新规范要求增加耐火风管的应用。