股动脉损伤

首页 » 常识 » 预防 » 消防备考前室的5个数值,这样归纳一目了然
TUhjnbcbe - 2025/6/1 16:26:00
哪家医院看白癜风较好 http://baidianfeng.39.net/

大家好,我是悠然,职业消防从业者,一级注册消防工程师。

前几天,给大家总结了几个消防工程师备考学习方法,有故事、有口诀、也有唠嗑儿唠出的知识点,这些无非都是帮助大家记住记牢知识点的常用方法,今天给大家带来另一个常用方法,归纳总结。

今天我们要学习的是前室、合用前室、共用前室、消防电梯间前室、防烟楼梯间前室这几个易混淆的知识点。每年消防工程师考试在这都会有几分的题,所以我们尽可能的掌握这个知识点,为我们顺利通过考试打好基础。

前室:设于消防电梯出口处,供人员通行、疏散用的小房间或设于防烟楼梯间进口处防止火灾烟气进入防烟楼梯间的小房间。

合用前室:防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时的前室。

共用前室:(居住建筑)剪刀楼梯间的两个楼梯间共用同一前室的前室。

相关规范条文:《建筑设计防火规范》GB-(年版)

5.5.28住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

1应采用防烟楼梯间。

2梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。

3楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0m。

4楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0m,且短边不应小于2.4m。

6.4.3防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

1应设置防烟设施。

2前室可与消防电梯间前室合用。

3前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m;住宅建筑,不应小于4.5m。

与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m;住宅建筑,不应小于6.0m。

4疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

5除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

6楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

7.3.5除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:

1前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;

2前室的使用面积不应小于6.0m,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定;

3除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;

4前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

综上条文所述,我们总结如下表:

例题:防烟楼梯间需要设置前室,可与消防电梯合用。下列关于消防电梯间前室面积的说法中,错误的是()

A.公共建筑前室的使用面积不小于6.0m

B.高层厂房合用前室的使用面积不小于10.0m

C.公共建筑合用前室的使用面积不小于10m

D.住宅建筑合用前室的使用面积不小于4.5m

答案:D

1