股动脉损伤

首页 » 常识 » 问答 » 屋面露台可以作为安全区域吗
TUhjnbcbe - 2025/5/31 22:24:00
专治白癜风医院比较好 http://baidianfeng.39.net/

咨询一个问题,二层处这里单独做一个防火分区,借用露台疏散,室内做一个疏散楼梯,这个可以吗?

这个首先要看露台是否可以不经过其他功能空间到达地面,如果可以,就符合防火规范2.1.14条的要求:符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台属于室外安全区域。

也就是这个防火分区是可以直接开门到露台当成第二个安全出口的。

这个就是一个室外安全区域的定义问题。

问者说当地审图回复是:借用露台疏散的有两种情况,一是住宅屋顶联通且开门,二是多层顶部局部升高,面积小于且人少于50。(常规人都会这样认为吧。)

回答依据

1.GB-(年版)

2.1.14安全出口safetyexit供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

条文解释:2.1.14本条术语解释中的“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等,“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等。尽管本规范将避难走道视为室内安全区,但其安全性能仍有别于室外地面,因此设计的安全出口要直接通向室外,尽量避免通过避难走道再疏散到室外地面。