  实验室规划设计理念


  安全:


  确保实验环境选择安全,设计杜绝非安全因素,设置安全防护措施,确保实验人员安全。


  环保:


  实验室所用材料符合环保和实验室环境要求,确保不影响人体健康和实验结果。通过排风设备、废弃物处理和回收设备等,净化实验室空气环境,减少对外界环境的污染。


  高效:


  科学规划,合理布局,以提高效率。合理利用空间,适当预留未来发展空间,提高基础设施利用率。优化检验流程,尽量减少人员流动行程,尽量缩短样品行程,尽量减少人流和物流线路交叉,提高实验工作效率。


  人性化:


  充分考虑实验人员的工作需求,运用人体工程学原理,专业设计实验室家具及辅助设备,提高人员舒适度。


  智能化:


  基于智慧实验室打造理念,整合信息技术资源,实现楼宇自控、实验室信息管理系统、办公自动化系统等多系统融合。


  实验室设计规范与标准


  国家标准与行业规范


  GB-《洁净厂房设计规范》


  建标-《疾病预防控制中心建设标准》


  GB-(年版)建筑设计防火规范


  GB/T-《建筑制图标准》


  GB-《智能建筑设计标准》


  GB-《建筑内部装修设计防火规范》


  GB-《建筑装饰装修工程质量验收规范》


  GB-《公共建筑节能设计标准实施指南》


  GB-《生物安全实验室建筑技术规范》


  GB-(年版)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》


  GB/T《检验检测实验室设计与建设技术要求》


  GB/T-《检验检测实验室技术要求验收规范》


  GB-《医院洁净手术部建筑技术规范


  GB-《实验室家具通用技术条件》


  GB/T-《分析实验室用水规格和试验方法》


  GB-(年版)《建筑给水排水设计规范》


  GB—《医疗机构水污染物排放标准》


  GB-《洁净室用灯具技术要求》


  GB-《系统接地的型式及安全技术要求》


  GB《供配电系统设计规范》


  GB-《通用用电设备配电设计规范》


  GB-《低压配电设计规范》


  GB-《建筑照明设计标准》


  GB-暖通空调制图标准》


  GB-《洁净厂房施工及质量验收规范》


  GB-《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》


  GB-(年版)《工业金属管道设计规范》


  GB-《医院建筑设计规范》


  GBT-《急救中心建筑设计规范》


  JGJ-《医疗建筑电气设计》


  国际规范与标准


  ABSA美国生物安全协会相关设计要求


  ACGIH美国政府工业卫生协会相关设计要求


  AIA美国建筑师协会相关设计要求


  ANSI美国标准协会相关设计要求


  ASHRAE美国暖通,制冷与空调工程师学会相关设计要求


  ASTM美国材料实验协会相关设计要求


  NIH美国全国卫生研究所相关设计要求


  世界卫生组织(WTO)实验室生物安全手册


  美国CDC/NIH微生物和生物医学实验室生物安全


  美国建筑师协会生物医学研究实验室规划设计手册


  实验室规划设计原则


  实验室建筑平面设计原则:


  1、同类组合规划原则


  工程管网较多的实验室;


  有隔振要求的实验室;


  有洁净要求的实验室;


  有防辐射要求的实验室;


  有毒性物质产生的实验室;


  有相同层高要求的实验室;


  2、顶层规划原则


  产生有害气体、粉尘、易燃易爆、排风管道多的实验室尽量放在顶层;


  3、底层规划原则


  噪音、振动较大的,有大型、重型设备的实验室尽量设计在底层;


  实验室空间标准:


  室内净高:不设置空气调节时,不宜低于2.70米;设置空气调节时不应低于2.40米。走道净高不应低于2.20米。专用实验室的室内净高按实验仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定。


  开间:常规实验室标准单元开间应由实验台宽度、布置方式及间距决定。实验台平行布置的标准单元,其开间不宜小于6米。


  进深:单元进深由试验台长度、通风柜及实验仪器设备布置决定,且不宜小于6米,无通风柜时,不宜小于5米。


  窗:设置采暖及空气调节的科学实验建筑,在满足采光要求的前提下,应减少外窗面积。设置空气调节的实验室外窗应具有良好的密闭性及隔热性,且宜设不少于窗面积1/3的可开启窗扇。


  门:由1/2个标准单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1m,高度不应小于2.10m。由一个及以上标准单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1.20m,宽度不应小于2.10m。有特殊要求的房间的门洞尺寸应按具体情况确定。实验室的门扇应设置观察窗。


  设备间距:靠两侧墙布置的边实验室台间距不应小于1.50m。靠一侧墙布置排毒柜或设备时,其与另一侧实验台之间的净距不应小于1.80m。靠墙两侧的边台与房间中间布置的中央台净距不小于1.50m。布置排毒柜或实验仪器设备时,与实验台之间的净距不小于1.80m。实验台的端部与走道墙之间的净距不小于1.20m。


  实验室单元参照高度尺寸


  实验室走廊宽度参照表