股动脉损伤

首页 » 常识 » 预防 » 帮考网黄明峰解析消防工程师技术实务历年真
TUhjnbcbe - 2025/5/31 22:22:00

1.根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有()。

A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮

B.防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动

C.防护区最低环境温度不应低于-15℃

D.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示

E.同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s

ADE

根据《气体灭火系统设计规范》(GB-)的相关规定:

5.0.4防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。选项D正确。

5.0.5自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装

置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置

应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。

手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m。选项A正确;

3.2.10防护区的最低环境温度不应低于-10℃。选项C错误;

3.1.15同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。选项E正确;

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB-)的规定:

4.4.1气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器。选项B错误。

2.根据现行国家标准《石油库设计规范》(GB),下列作业场所中,应设消除人体静电装置的有()。

A.润滑油泵房的门外2m范围内

B.轻柴油储罐的上罐扶梯入口处

C.重柴油储罐的上罐扶梯入口处

D.石脑油装卸码头的上下船出入口处

E.号重油装卸作业区内操作平台的扶梯入口处

BCD

首先对储存物分类,根据《石油库设计规范》GB-条文解释3.0.3:润滑油和

号重油为丙B,轻柴油为乙B,重柴油为丙A,石脑油为甲B。

《石油库设计规范》GB-

14.3.14下列甲、乙和丙A类液体作业场所应设消除人体静电装置:

1泵房的门外;

2储罐的上罐扶梯入口处;

3装卸作业区内操作平台的扶梯入口处;

4码头上下船的出入口处。

3.某公共建筑,共4层,建筑高度22m,其中一至三层为商店,四层为电影院,电影院的独立疏散楼梯采用室外楼梯。该室外疏散楼梯的下列设计方案中,正确的有()。

A.室外楼梯平台耐火极限0.50h

B.建筑二、三、四层通向该室外疏散楼梯的门采用乙级防火门

C.楼梯栏杆扶手高度1.10米

D.楼梯倾斜角度45°

E.楼梯周围2米内墙面上不设门、窗、洞口

CDE

根据《建筑设计防火规范》(GB-)(年版)的相关规定:

6.4.5室外疏散楼梯应符合下列规定:

1栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。C选项正确;

2倾斜角度不应大于45°。D选项正确;

3梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。A选项错误;

4除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。E选项正确。

根据该规范第5.4.7条,该室外疏散楼梯为电影院的独立疏散楼梯,不可与其他层共用。B选项错误。

4.某多层科研楼设有室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为DN。该高位消防水箱溢流管的下列设置方案中,正确的有()。

A.溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接

B.溢流水管上安装用于检修的闸阀

C.溢流管采用DN的钢管

D.溢流管的喇叭口直径为mm

E.溢流水位低于进水管口的最低点mm

AE

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB-,4.3.9.3消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水,选项A正确。溢流水管的作用是事故排水因此必须保证排水通畅不得装设阀门,选项B错误。5.2.6.8溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。本题进水管管径DN,因此溢流管直径应

为DN,溢流管喇叭口直径应为DN~DN,选项C和选项D均错误。5.2.6.6进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于mm,最大不应大于mm,选项E正确。

5.某三层图书馆,建筑面积为10m2,室内最大净空高度为4.5m,图书馆内全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的说法中,正确的有()。

A.系统的喷水强度为4L/(min.m2)

B.共设置一套湿式报警阀组

C.采用流量系数K=80的洒水喷头

D.系统的作用面积为m2

E.系统最不利点处喷头的工作压力0.1mp

CDE

图书馆危险性等级为中危Ⅰ级,喷水强度6L/(min.m2),作用面积为m2,一个喷头

的保护面积为12.5m2,一个湿式报警阀组所带的喷头不应超过只,10/12.5/=1.2,共需要2

个报警阀组。A错误,CD正确。自动喷水灭火系统最不利点喷头工作压力应为0.05Mp,E正确。

6.下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案中,正确的有()。

A.建筑高度为27m的住宅,各单元每层的建筑面积为㎡,每层设1个安全出口

B.建筑高度为36m的住宅,采用封闭楼梯间

C.建筑高度为18m的住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门

D.建筑高度为30m的住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级防火门

E.建筑高度为56m的住宅,每个单元设置1个安全出口,户门采用乙级防火门

CD

《建筑设计防火规范》GB-(年版)

5.5.25住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:

1建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于m,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;A选项错误;

2建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于m,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

3建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。E选项错误。

5.5.27住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:

1建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。C选项正确;

2建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。D选项正确;

3建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。B选项错误。

7.下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有()。

A.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为m的会议厅布置在地下一层

B.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为m的会议厅布置在地上四层

C.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为m的会议厅布置在地下二层

D.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为m的会议厅布置在地上三层

E.耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为m的会议厅布置在地上三层

ACD

根据《建筑设计防火规范》GB-(年版):

5.4.8建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:

1一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于m;

2设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;

3设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。

8.下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有()。

A.建筑高度为26m的病房楼

B.建筑高度为32m的员工宿舍楼

C.建筑高度为54m的办公楼

D.建筑高度为26m、藏书量为万册的图书馆建筑

E.建筑高度为33m的住宅楼

ACD

《建筑设计防火规范》(GB-),5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

9.某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB),该电子游戏厅的下列装修方案中,正确的有()。

A.游艺厅设置燃烧性能为B2级的座椅

B.墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸

C.安装燃烧性能为B1级的顶棚

D.室内装饰选用纯麻装饰布

E.地面铺设燃烧性能为B1级塑料地板

BE

根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB2-)的相关规定:

5.1.2除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11-13规定的部位外,单层、多层民用

建筑内面积小于㎡的房间,当采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部

位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1的基础上降低一级

5.1.3除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级。该题目场景不符合放宽标准。

10.下列厂房中,可设1个安全出口的有()。

A.每层建筑面积80㎡,同一时间的作业人数为4人的赤磷制备厂房

B.每房建筑面积㎡,同一时间的作业人数为8人的木工厂房

C.每层建筑面积㎡,同一时间的作业人数为12人的空分厂房

D.每层建筑而积㎡,同一时间的作业人数为32人的制砖车间

E.每层建筑面积㎡,同一时间的作业人数为16人的热处理厂房

ABE

赤磷制备厂房为甲类厂房,木工厂房为丙类厂房,空分厂房为乙类厂房,制砖车间为戊类厂房,热处理厂房为丁类。

3.7.2厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:

1甲类厂房,每层建筑面积不大于㎡,且同一时间的作业人数不超过5人;

2乙类厂房,每层建筑面积不大于㎡,且同一时间的作业人数不超过10人;

3丙类厂房,每层建筑面积不大于㎡,且同一时间的作业人数不超过20人;

4丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于㎡,且同一时间的作业人数不超过30人;

5地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m,且同一时间的作业人数不超过15人。

1
查看完整版本: 帮考网黄明峰解析消防工程师技术实务历年真