裙房是指在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24米的附属建筑。常见的有基座式裙房和毗邻式裙房,主要用作商业、娱乐等公共服务,大多在人口密集且经济繁华的区域设置,属于高层建筑的附属建筑。一旦脱离高层建筑独自设置,则成为单多层建筑;如果是高度大于24米的非单层建筑,则成为高层建筑。
在备考消防工程师时,相信很多同学在遇到关于裙房的知识点时就会蒙圈,分不清楚到底是按照高层还是按照单多层要求去设置消防设施,这既有对规范理解不到位的原因,也有归纳总结不到位的原因。下面我们就系统地梳理一下与裙房有关的知识点帮助大家理解。
高层裙房一、防火分区。高层建筑的防火分区面积是㎡,单多层建筑的防火分区面积是㎡,那么裙房的防火分区面积是多少呢?如果裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,且相互间的疏散和灭火设施设置均相对独立时,裙房与高层建筑主体之间的火灾相互影响能受到较好的控制,那么裙房的防火分区可以按照单多层建筑的要求确定。如果裙房与高层建筑主体间未采取上述措施时,裙房的防火分区要按照高层建筑主体的要求确定。
二、疏散楼梯。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。本知识点强调的还是“防火墙”,如果没有防火墙的话,裙房的疏散楼梯还是应该按照高层建筑的要求确定。
三、消防车登高操作场地。高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。首先,高层建筑才要求设置消防车登高操作场地,单多层建筑是没有要求的,但是裙房作为高层建筑的附属建筑,在高层设置登高操作场地时,和操作场地对应的范围内的裙房的进深是有要求的,就是进深应该在4m及4m以内。如果裙房的进深太大,超过4m,将会影响消防车的靠近,不利于灭火救援。
裙房进深图示四、裙房装修。除了《建筑内部装修设计防火规范》GB-第四章规定的场所和该规范表5.2.1中序号为10-12规定的部位以外,高层民用建筑的裙房内面积小于㎡的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能等级可以在装修规范表5.2.1的基础上降低一级。
认真做题习题:某办公楼的高层建筑主体地上20层,建筑高度80m,主要使用功能均为办公室;裙房地上5层,建筑高度24m,无敞开式外廊,主要使用功能均为办公室;裙房与高层建筑主体之间设有防火墙;已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。下列关于该办公楼裙房的相关消防设计描述,表述不正确的是( )
A.裙房按防火分区最大允许建筑面积不超过0㎡划分防火分区
B.裙房的疏散楼梯可采用防烟楼梯间、封闭楼梯间、室外疏散楼梯或敞开楼梯间
C.裙房应设置消防电梯
D.位于两个安全出口之间直通疏散走道的办公室疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m
答案:C
解析:
1、选项A正确。裙房和高层主体之间设有防火墙,那么裙房的防火分区面积可以按单多层建筑的要求设定,即每个防火分区的面积不应大于平方米。该建筑设有自动喷水灭火系统时,所以防火分区面积可以扩大1倍为0平方米。
2、选项B正确。裙房和高层主体之间设有防火墙,所以裙房的疏散楼梯按照单多层建筑的要求设定。
3、选项C错误。规范没有要求裙房必须设置消防电梯。
4、选项D正确。建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全距离可按《建筑设计防火规范》GB16-(年版)表5.5.17的规定增加25%。规范原规定为40米,增加25%以后为40+40*25%=50m。
注意:本题选择错误选项,所以答案为A。