股动脉损伤

注册

 

发新话题 回复该主题

高层建筑内的隐形烟囱杀手管道井 [复制链接]

1#
刘军连医生 http://nb.ifeng.com/c/89ILxhbI6w5
                            

住在高层的你

是否留意过建筑里的一个小角落

不少高层建筑火灾

是由这个小角落而起

它就是

管道井

!!!

管道井是建筑物中

用于布置竖向设备管线的

竖向井道

包括电缆井、供水井、排烟井等

若管道井未封堵

一旦发生火灾会是什么后果

下面让我们以电缆井火灾为例

看看管道井的火灾危险性

近日

海南三亚就发生了一起

高层建筑

电缆井火灾

9月24日

三亚市吉阳区一酒店发生冒烟

(酒店为非隔离酒店、处于歇业状态)

消防救援人员经现场了解

该建筑地下1层,地上18层

每层建筑面积约平方米

1至4层为某酒店

其它楼层为住宅和旅租使用

经侦查了解

起火部位为7楼弱电间南侧墙角处

起火后

烟雾顺着电缆井向上迅速蔓延

现场过火面积约9平方米

所幸无人员伤亡

起火原因初步判定为

电气线路短路

引燃周围可燃物引发火灾

电缆井火灾不是个例

去年3月21日

海南儋州一公寓

也发生一起电缆井火灾

此次火灾过火面积约12平方米

消防救援人员疏散群众人

所幸无人员伤亡

近年来

建筑内的电缆井

时常发生火灾事故

造成不同程度的

人员伤亡和财产损失

很多时候都觉得不可思议

那么小小电缆井

为何会失火呢

01

什么是电缆井

电缆井:电缆电线架设的预留通道。建筑物内部需要有电路,电缆井就是为这些管线在通过建筑物内部时设置的井道,通过它将这些电缆送入各户各单元。

02

电缆井火灾危险性

03

电缆井起火危害

高层建筑如果发生火灾,很容易沿着电缆井等未封堵的竖向管道形成“烟囱效应”,所以一旦发生火灾,将加速火势向上层蔓延,极易造成人员伤亡。

电缆井在建筑中

有着至关重要的作用

那么电缆井的设置

在建筑防火规范中

有什么样的规定呢

04

建筑防火规范要求

根据《建筑设计防火规范》GB-(版)

第6.2.9条第2款内容:电缆井、管道井、排烟井、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

第6.2.9条第3款内容:建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

针对这种有可能发生

且危害不小的火灾事故

我们在生活中

又能做些什么呢

05

电缆井的防火措施

01

检查电缆井等管道井井壁上的防火门能否关严。

02

检查封堵是否到位,电线电缆是否穿管或敷设电缆桥架保护,如存在孔洞、间隙、缝隙等则封堵不严密。

管道穿过楼板或墙体时,应用不燃材料或防火堵泥(料)等封堵材料将管道周围的缝隙紧密填塞。

对于塑料等遇高温或火焰容易收缩变形或烧蚀材质的管道,应采取使该类管道在受火后能被封闭的措施,如设置热膨胀型阻火圈等。

03

及时清理电缆井、管道井里的纸箱、塑料瓶、木板等可燃易燃杂物。

04

桥架内部也应用防火材料上下层隔离。电缆穿套管过防火封堵层,套管端口用防火泥填塞。

如果在生活中

发现电缆井等管道井存在类似问题

请您联系物业

或拨打举报投诉

及时消除火灾隐患

管道井虽小

潜在火灾隐患大

提高安全意识

安全你我他

!!!

精彩火焰蓝

护航自贸港

原标题:《高层建筑内的隐形“烟囱”杀手——管道井》

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题