北京治疗白癜风最好的医院 http://www.yunweituan.com/m/一、单项选择题
某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0.m,室外地面标高-0.m,地上7层,局部8层,一至七层为标准层,每层建筑面积㎡,七层屋面面积层标高±21.m,八层为设备用房,建筑面积㎡,八层屋面面积标高±25.m。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB),该建筑类别为()。
A.二类高层住宅建筑
B.二类高层公共建筑
C.多层住宅建筑
D.多层公共建筑
D
根据《建筑设计防火规范》(GB-)(年版):设备用房占屋面面积比例为/=24.17%,没有超过四分之一,不计算高度,该建筑高度为21+0.=21.,为多层公建。
某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。
A.A级B.B1级C.B2级D.B3级
A
《建筑设计防火规范》GB-(年版):3.2.17建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。
根据现行国家标准《建筑钢结构防火规范》(GB-),下列民用建筑钢结构的防火设计方案中,错误的是()。
A.一级耐火等级建筑,钢结构楼盖支撑设计耐火极限取2.00h
B.二级耐火等级建筑,钢结构楼面梁设计耐火极限取1.50h
C.一级耐火等级建筑,钢结构柱间支撑设计耐火极限取2.50h
D.二级耐火等级建筑,钢结构屋盖支撑设计耐火极限取1.00h
C
选项C错误,一级耐火等级建筑,钢结构柱间支撑设计耐火极限不应低于3h。参考《建筑钢结构防火规范》(GB-)3.1.1
某单层建筑采用经阻燃处理的木柱承重,承重墙体采用砖墙,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB),该建筑的耐火等级为()。
A.一级B.二级C.三级D.四级
D
根据建筑设计防火规范GB-(年版):注:1除本规范另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定。
某建筑高度为m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。
A.居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为2.00h
B.居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h
C.居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为1.00h
D.居住部分分户的耐火极限为2.00h
B
选项B错误,5.1.4建筑高度大于m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。选项B错误;选项A正确,5.4.11设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。选项C正确,参考5.1.2。
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB)不宜分布在民用建筑附近的厂房是()。
A.橡胶制品硫化厂房
B.活性炭制备厂房
C.苯甲酸生产厂房
D.甘油制备厂房
B
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB):5.2.1在总平面布局中,应合理确定建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等,不宜将民用建筑布置在甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。橡胶制品硫化厂房为丙类厂房;活性炭制备厂房为乙类厂房;苯甲酸生产厂房为丙类厂房;甘油制备厂房为丙类厂房。故答案为B。
二、多项选择题
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》,下列民用建筑防火间距设计方案中,正确的有()。
A.建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度25m办公楼,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间的间距为13m
B.建筑高度为22m的商场建筑与10KV的预装式变电站,相邻侧商场建筑外墙设有普通门窗,建筑之间的间距为3m
C.建筑高度为22m的商场建筑与建筑高度为m酒店,相邻外墙为防火墙,建筑之间间距不限
D.建筑高度为32m住宅建筑与木结构体育馆,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距不限
E.建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度22m的二级耐火等级商场建筑,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距为6m
AB
选项A、B正确,《建筑设计防火规范》(GB-)(年版)5.2.2民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符合本规范其他章的有关规定。5.2.3民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。选项C错误,5.2.6建筑高度大于m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合本规范第3.4.5条、第3.5.3条、第4.2.1条和第5.2.2条允许减小的条件时,仍不应减小。选项D错误,11.0.10民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距不应小于表11.0.10的规定。民用木结构建筑与厂房(仓库)等建筑的防火间距、木结构厂房(仓库)之间及其与其他民用建筑的防火间距,应符合本规范第3、4章有关四级耐火等级建筑的规定,二类高层住宅建筑与木结构之间的防火间距,应不小于8米。选项E错误,二类高层住宅建筑与单多层二级公建之间的防火间距,应不小于9米。
某商场建筑,地上4层,地下2层,每层建筑面积1㎡和设备用房,地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均为营业厅,该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有()。
A.在储油间与发电机间之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙
B.柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙
C.将柴油发电机房设置在地下二层
D.柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h的楼板
E.储油间的柴油总储存量为1m
BCDE
选项C正确,《建筑设计防火规范》GB-(年版)5.4.13布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:1宜布置在首层或地下一、二层。2不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。选项B、D正确,3应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。选项A错误、E正确,4机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。5应设置火灾报警装置。6应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有()。
A.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为㎡的会议厅布置在地下一层
B.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为㎡的会议厅布置在地上四层
C.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为㎡的会议厅布置在地下二层
D.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为㎡的会议厅布置在地上三层
E.耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为㎡的会议厅布置在地上三层
ACD
选项B、E错误,根据《建筑设计防火规范》GB-(年版):5.4.8建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:1一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于m;2设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;3设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有()。
A.建筑高度为26m的病房楼
B.建筑高度为32m的员工宿含楼
C.建筑高度为54m的办公楼
D.建筑高度为26m、藏书量为万册的图书馆建筑
E.建筑高度为33m的住宅楼
ACD
《建筑设计防火规范》(GB-),5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。