有较多防火分区,双电源切换箱应急照明等 [复制链接]

1#
北京哪治白癜风 http://pf.39.net/bdfyy/bdfzj/

大型可燃材料仓库内分多个防火分区,配电支线又不能穿越防火分区,有的设计师就近设置配电箱及开关位置,使双电源切换箱、应急照明配电箱等没能放在仓库区域以外。

一般来讲,每个防火分区应有两个安全出口,而且每个防火分区必须至少有一个直通室外的安全出口,所以是有地方放置配电箱的。配电箱和开关应独立设置在每个防火分区直通室外门口外位置,以满足《建筑设计防火规范》GB(年版)第10.2.5条的规定。