  1.锅炉房的火灾风险。


  锅炉房火灾危险性属丁类,但锅炉房依锅炉燃料的不同,火险等级要符合《建筑防火设计规范》(GB-,版)及《锅炉房设计规范》(GB-)的要求,燃料、燃煤锅炉房分一级和二级。但是,若安装总蒸发量不超过4t/h,用煤作燃料的锅炉房可以采用三级耐火结构。


  油箱间、油泵间、油加热间为丙类生产厂房,建筑耐火等级不低于二级。


  二、锅炉房防火防爆措施。


  (1)锅炉房在总平面布置中,应选择主楼的风向或侧向;并且要考虑周边的甲乙类生产厂、可燃物及重要物料仓库、易燃液体储罐、稻草及露天粮、棉、木料等易燃烧的液体贮罐、稻草及露天粮食、棉花、木料堆放,可以按照《建筑设计防火规范》(GB--年版)的相关规定确定,一般为25~50m。


  燃煤锅炉房与煤堆场之间应保持6~8m的防火距离。灰煤和煤堆之间应保持不小于10m的距离。燃烧易燃油或液化石油气的锅炉房与储罐之间的防火间距应根据《建筑防火设计规范》(GB-,版)的相关规定确定。火力发电厂和民用建筑间的《建筑防火设计规范》(GB-)确定,单个蒸汽锅炉的蒸发量不超过4t/h,或者单个热水锅炉的额定功率不超过2.8MW。燃油或燃气锅炉房的蒸发量或额定热功率大于《建筑防火设计规范》(GB--年版)规定的燃煤锅炉房与民用建筑的防火间距,应符合《建筑防火设计规范》(GB--年版)中丁类厂房的规定。


  (2)锅炉房应独立建造。不过的确有困难的时候可以靠近民用建筑物布置,但要用防火墙分隔,而不是靠近人密集的地方。受条件限制,燃油或燃气锅炉必须布置在民用建筑中时,不得布置在人员密集场所的上层、下层或邻里,并应符合下列要求:


  1)燃气型锅炉房应设在一层或地下一层靠近外墙的位置,但可以在地下二层设置燃气锅炉。当常(负)压燃气锅炉距安全出口6m以上时,可设置在屋顶上。


  当锅炉房位于屋顶时,顶板应加厚双浇混凝土,以提高耐火性。燃料锅炉应使用丙类液体作为燃料。锅炉采用相对密度大于或等于0.75的可燃气体作为燃料,不得设置在地下或半地下建筑(室)内。


  2)锅炉房门直通室外或安全出口;外墙开口上方应设不少于1m或高度不低于1.2m的不燃火挑檐或窗窗墙。


  3)锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃楼板。隔墙和楼板上不应开洞。当门必须在隔墙上开时,应设置甲级防火门和窗户。


  4)当锅炉房中设储油间,油库的总储油量不得超过1m,储油室采用防火隔墙与锅炉隔墙隔开,当防火隔墙必须设置门时,应采用甲级防火门。


  5)锅炉容量应符合《锅炉房设计规范》(GB-)。


  6)应设置适合于锅炉容量和建筑面积的火警及灭火设备。


  7)燃气锅炉房应设置防爆泄压设施。燃油和燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆事故排气扇。安装机械通风设备时,应设置静电接地装置,通风量要符合有关规定。


  (3)锅炉房为多层建筑,每层至少应有两个出口,分别设于两侧,并设有可直接到达各层操作点的安全疏散楼梯。锅炉房前端总宽度不超过12m,建筑面积不超过m单层锅炉房可以开门。锅内室外通风口要打开,锅炉运行时不能上锁或盘查,保证入口无堵塞。


  (4)锅炉的燃料供应管道应在进入建筑物前和设备间的管道上设置自动和手动切断阀。储油室的油箱应密封,并应设置通向室外的通风管,通风管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱下部应设置防止油流散的设施。燃气供应管道的敷设应符合《城市燃气设计规范》(GB-6)。


  (5)油箱、油泵、油加热室要用防火墙将锅炉等房间隔开,门窗要对外打开,不能与锅炉连接,室内电气设备要防爆。


  (6)锅炉房电力线路不宜采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线,不宜沿锅炉烟道、热水箱等载热体表面敷设,电缆不得通过煤场。


  锅炉房IG氮气灭火


  氮气(N2)也被称为IG,将78%的氮气用作灭火剂,充分融合了新时期消防系统的设计理念,使得产品更加环保、高效。它具有保护地球生态环境、安全卫生无妨视野、无灭火剂污损、灭火效果持久的特点。氮气可以从空气中分离,来源广泛,充装成本低。


  IG气体灭火系统采用全淹没漫入式灭火原理,其物理灭火原理。灭火时,喷入密集的保护区,将室内氧气浓度降低到15%以下,不能支持燃烧。氮不与保护层内任何物质发生化学反应,喷回大气,无残留。


  IG灭火系统的特点。


  与传统的15MPa系统相比,它节省了25%-50%的灭火剂瓶组。


  (2)有效减少钢瓶之间的建筑面积,提高整个建筑的使用价值和利用率。


  (3)恒定6MPa的低压释放降低了整个系统的管网配管和部件成本。


  (4)恒定6MPa释放压力,提供更持久有效的压力,传输距离可达米。


  (5)低气压排放对现场人员、设备和建筑结构的影响较小,安全。


  (6)外置恒压减压器仅能承受油喷时的压力,拆装维修方便,有效降低了系统故障率。


  (7)系统喷放后,无需更换任何部件,系统可通过简单的拆卸和二次充装快速投入运行。


  (8)减小泄气口开口面积,直接降低安全泄压装置的投入成本,安装安全扣相对简单。


  (9)氮气灭火系统可广泛应用于需要快速反应火灾的重要场所。保护区工作人员多,容易发生火灾,能有效保护人员和财产安全。


  广州气宇消防设备有限公司是一家专业生产气体灭火设备的大型制造商,设备先进,技术力量雄厚。专业提供:电力、通信、交通、医疗、化工、5G、互联网、人工智能、汽车、云计算、工业、文化、文化旅游、酒店、房地产行业的专业气体消防一体化解决方案!免费设计与合作咨询!