股动脉损伤

注册

 

发新话题 回复该主题

山西一课教育平台分享消防工程师试题之四 [复制链接]

1#

1、为避免因发出警报引起惊慌造成事故,医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于()。

A.30m

B.40m

C.50m

D.60km

C:医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于50m,避免因发出警报引起惊慌造成事故。

2、某活性炭制造厂房,耐火等级二级,地上3层,建筑高度为10m。拟在其旁边新建一座7层纸张仓库,建筑高度为25m。两者之间的防火间距不应小于()m。

A.13

B.50

C.30

D.14

A:二级多层乙类厂房与高层丙类仓库(隐含条件:高层仓库的耐火等级不低于二级)的防火间距:13+0+0=13m。

3、某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±m,室外地面标高-0.m,地上7层,局部8层,一至七层为标准层,每层建筑面积m,七层屋面面积层标高±21.m,八层为设备用房,建筑面积m,八层屋面面积标高±25.,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB),该建筑类别为()。

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层公共建筑

C.多层住宅建筑

D.多层公共建筑

D:《建筑设计防火规范》(GB-)(年版)设备用房占屋面面积比例为/=24.17%,没有超过四分之一,不计算高度,该建筑高度为21+0.=21.,为多层公共建筑。

4、电气照明是现代照明的主要方式,电气照明往往伴随着大量的热和高温,如果安装或使用不当,极易引发火灾事故。下列有关照明器具防火的说法,错误的是()。

A.舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W

B.每一照明单相分支回路的电流不宜超过16a,所接光源数不宜超过60个

C.附带镇流器的各式荧光吸顶灯,禁止直接安装在可燃吊顶上

D.可燃材料仓库不应设置卤钨灯等高温照明灯具

B:舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W。彩灯之间导线应焊接,所有导线不应与可燃材料接触。故A选项正确。每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个。连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。故B选项错误。附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。故C选项正确。《建筑设计防火规范》GB-(年版)10-2-5:可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具,配电箱及开关应设置在仓库外,不能设置在可燃材料仓库内,故D正确。本题答案选择B。